Καλημέρα.

Γνωρίζει κανείς εάν σε υπό έκδοση νέας άδειας (2025) μεταλλικού κτιρίου -μεικτών χρήσεων (Εμπόριο/Πλυντήριο-Στάθμευση)- υπάρχει κάποια ελάχιστη δέσμευση Ενεργειακής Κατάταξης του στον ΚΕΝΑΚ?

@atsianos καλημέρα. Ν.4122/2013 άρθρο 9, παρ.1 γράφει ότι από 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κατάταξης Α. Δεν έχω υπόψη μου κάτι άλλο, σε κάποια φάση επιτρεπόταν μέχρι Β+ αν θυμάμαι καλά μέχρι τέλη του '20.

  • Author
10 minutes ago, Akis said:

@atsianos καλημέρα. Ν.4122//20133 άρθρο 9, παρ.1 γράφει ότι από 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κατάταξης Α. Δεν έχω υπόψη μου κάτι άλλο, σε κάποια φάση επιτρεπόταν μέχρι Β+ αν θυμάμαι καλά μέχρι τέλη του '20.

Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. "Από την 1.1.2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας" ... τον διάβασα. Το ερώτημα είναι πως το εν λόγω κτίριο με μεικτή χρήση, 54τμ εμπόριο και όλα τα υπόλοιπα πλυντήριο/στάθμευση, θα είναι όλο μεταλλικό με πλαγιοκάλυψη και οροφοκάλυψη πανελ πολυουρεθάνης. Είπα μήπως και την γλύτωνα ...

Καλημέρα. Οπως γράφει και ο συνάδελφος παραπάνω (δες και την τελευταία εγκύκλιο <<Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/11748/705 19_11_2020 πίνακας στην σελίδα 15) όλα τα νέα κτίρια και κάθε μεταβολή πρέπει από 01.06.2021 να είναι κατηγορία Α. Προσθήκες και ριζ. ανακ. Β. Το θέμα είναι να είναι στις χρήσεις που απαιτείται ΚΕΝΑΚ . Για το εμπόριο απαιτείται. Για Πλυντήριο και Στάθμευση δεν απαιτείται. Δεν αναφέρεται σαφώς στον Ν4122/2013 άρθρο 4 παρ. 2 αλλά στο περιεχόμενο της εγκυκλίου (Ενότητα 1.ζ). Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμόσεις ΚΕΝΑΚ για το τμήμα που αφορά την χρήση Εμπορίου λαμβάνοντας το Πλυντήριο-Στάθμευση σαν μη θερμαινόμενο χώρο.

Αν τώρα είσαι στην περίπτωση που το τμήμα αυτό είναι μικρότερο από 50 τμ. πρέπει να εφαρμοστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις χωρίς όμως την απαίτηση να καταταχθεί σε κατηγορία Α (άρθρο 4 του Ν.4122 <<Εφόσον τα παραπάνω κτίρια των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ περιλαμβάνουν χώρους - τμήματα λειτουργικά ανεξάρτητα και αυτόνομα συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50 τ.μ.), με χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (όπως χώροι γραφείων, συνάθροισης κοινού, εμπορίου), για τα τμήματα αυτά ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις>>).

Όπως τα λέει ο Ηλίας.

Πρέπει οι χώροι γραφείων/καταστήματος επειδή ξεπερνούν τα 50τμ (54τμ) να είναι Α και οι λοιποί χώροι παραγωγής/αποθήκευσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

  • Author

@hkamp Και εδώ δημιουργήθηκε το επόμενο ερώτημα. "Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμόσεις ΚΕΝΑΚ για το τμήμα που αφορά την χρήση Εμπορίου λαμβάνοντας το Πλυντήριο-Στάθμευση σαν μη θερμαινόμενο χώρο." Ο χώρος Πλυντήριο-Στάθμευση εφάπτεται του χώρου Εμπορίου και είναι τύπος στεγάστρου, ανοιγόμενος από 2 πλευρές εισόδου/εξόδου (διαμπερές και ευάερο 🙃). Θα θεωρηθεί ΜΘΧ ή ΕΠ?

Αν είναι ανοικτό τότε ΕΠ.

Solidakis. Αν οι χώροι δεν εμπίπτουν στον ΚΕΝΑΚ (πχ βιομηχανία) τότε δεν έχεις υποχρέωση να εφαρμόσεις ελάχιστες απαιτήσεις. Τίποτα. Νάδα.