Καλησπέρα! Ποιος μπορεί να μας ενημερώσει τα ραδιοφωνικά στούντιο/studio τι χρήση θεωρούμε πως έχουν για την εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας? (Η απάντηση είναι μίλα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ε?).

ενημερωτικά από ΠΜ που έλαβα έως τώρα έχουμε ....

  

4 hours ago, Akis said:

Δυστυχώς δεν γνωρίζω.

 

18 minutes ago, tetris said:

παρομοίως, αν και το έψαξα στοι διαδίκτυο

 

συνοπτικά.... σπάνια περίπτωση

Ίσως χρειαστεί και γραπτή αίτηση σε ΥΔΟΜ για να έχεις γραπτή απάντηση τι χρήση ακινήτου θεωρεί ότι έχεις.....

 

  • 7 months later...
  • Author

Καλησπέρα. Επικουρικά καταλήξαμε (για υφιστάμενο κτίριο), μέσω της πυροσβεστικής και των εκάστοτε διατάξεων, στα κατωτέρω:

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Σε κτίρια που υπάρχουν πριν τον Κανονισμό Πυροπροστασίας ΔΕΝ απαιτείται μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εκτός και εάν πρόκειται για ξενοδοχείο.

Σε περίπτωση όμως μελλοντικής προσθήκης χώρου λειτουργικά ανεξάρτητου θα ισχύσει ο εκάστοτε Κανονισμός Πυροπροστασίας ... με τις τότε σε ισχύ προϋποθέσεις.

Προσοχή πρέπει να δοθεί και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης υφιστάμενου κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Τα προτεινόμενα μέτρα όπως πυροδιαμερισματοποίηση χώρων ή αυτόματη κατάσβεση επικίνδυνων τμημάτων κτιρίου είναι επιθυμητά, μεγιστοποιούν τις αποστάσεις διαφυγής, αλλά ΔΕΝ αντικαθιστούν τα παθητικά μέτρα όπως είναι η δεύτερη έξοδος - αν και εφόσον μελλοντικά απαιτηθεί.